به عنوان تجهیزات مهم منبع تغذیه ، کیفیت ساخت و ساز ژنراتور محافظ به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان عملیاتی و ایمنی تأثیر می گذارد. در طول ساخت و ساز ، برای اطمینان از عملکرد پایدار در محیط های سخت ، باید روشهای استاندارد شده کاملاً رعایت شود.
الزامات ساخت بنیاد
بنیاد نصب مجموعه ژنراتور باید از بتن ریخته گری با درجه قدرت کمتر از C25 ساخته شود و تحمل صافی پایه باید در 3 میلی متر در متر مربع کنترل شود. انحراف موقعیت نصب از اجزای تعبیه شده نباید از 5 میلی متر از مقدار طراحی تجاوز کند و میراگرهای لرزش باید نصب شوند. قابلیت انتقال لرزش باید کمتر از 0.2 باشد. سیستم زمینی با استفاده از یک اتصال دوگانه از مشبک مسطح گالوانیزه و مش تقویت بنیاد ، با مقاومت زمینی به شدت محدود به بیش از 4Ω.
استانداردهای ساختار محافظ
محفظه محافظ باید سطح حفاظت IP54 یا بالاتر را داشته باشد ، با ضخامت صفحه فولادی بیشتر از یا مساوی 2 میلی متر. اتصالات باید به طور مداوم جوش داده شوند ، با ارتفاع جوش کمتر از ضخامت مواد والدین. Louvres تهویه باید مجهز به صفحه های حشره ای از جنس استنلس استیل (دیافراگم کمتر از یا مساوی با 2 میلی متر) باشد. میراگرهای آتش باید در مجاری ورودی و اگزوز نصب شوند و مقاومت دما 280 درجه به مدت 30 دقیقه انجام شود. ورودی های کابل و رسانه ها باید با استفاده از انفجار-} chond} proof انعطاف پذیر ، با فشرده سازی حلقه لاستیکی مهر و موم کنترل شده در محدوده 30 ٪ -50 ٪ متصل شوند.
مشخصات نصب الکتریکی
مسیریابی کابل از ژنراتور تنظیم شده روی کابینت توزیع باید با IEC 60502 مطابقت داشته باشد ، با حداقل فاز - تا {{2} فاز و فاصله زمین 300 میلی متر. منطقه صلیب- بخش مقطعی از هادی های مدار کنترل باید بیشتر از یا برابر با 1.5 میلی متر باشد ، و کابل های برق باید از مس- هسته صلیب-} عایق پلی اتیلن مرتبط (نوع YJV) استفاده کنند. حاشیه 20 ٪ باید برای ظرفیت حمل فعلی محفوظ باشد. تمام پایانه های سیم کشی باید قلع- اندود باشند و مقادیر گشتاور باید مطابق با دفترچه فنی سازنده تجهیزات باشد.
پس از نصب ، یک ساعت 72- ساعت کامل-} اجرای بار باید انجام شود ، نظارت بر پارامترهای کلیدی مانند لرزش (کمتر از یا مساوی با 4.5 میلی متر در ثانیه) و افزایش دما (کمتر از یا مساوی با 65K). یک سیستم مستندات کامل حاوی سوابق نصب و داده های آزمایشی باید ایجاد شود تا مبنای قابل توجهی برای نگهداری بعدی فراهم شود. اجرای دقیق استانداردها برای عملکرد طولانی مدت و پایدار مجموعه های محافظتی ضروری است.